• 老师 你好 还是防雷接地的问题

    现在是因为 在审计过程中 施工单位有图纸会审 里面说明筏板上下两层钢筋都要焊接成网,意图达到工程量双倍,但是我认为设计说明中利用两根主筋焊接,可理解为上下各焊接一根,这样工程量不变,除非你图纸会审中明确说明是上下两层四根主筋,但是中并无说明。  您觉得这样理解对吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解是完全正确的。

    2018-10-30 19:43:43 

  • 规范要求2根主筋焊接地满足要求时只能计算2根。

    2018-10-30 21:45:30 

  • 规范要求焊接2根(小于φ25的焊接4根),不允许每层只焊接1根,不用钻规范的空子。

    2018-10-30 22:05:08 

  • 是的

    2018-10-31 09:11:06 