• 是这样吗

    1:人防墙预埋DN700管的位置,洞口两侧设置类似于暗柱构建,        (红色位置是原有构建,绿色位置是洞口设置的构建,)绿色线范围的蓝点是竖向钢筋,竖向钢筋锚固同暗柱竖向钢筋锚固吗? 绿色线代表水平筋,水平筋是开口箍筋,开口箍筋是从两个构建接触位置(黄色线)开始,然后伸入红色构建内一个锚固?
    人防墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的,只要你按图绘制,软件会自动计算锚固长度的,不用担心

    2018-10-31 07:27:20 

  • 是这样的。

    2018-10-30 23:28:26 

  • 1:人防墙预埋DN700管的位置,洞口两侧设置类似于暗柱构建,        (红色位置是原有构建,绿色位置是洞口设置的构建,)绿色线范围的蓝点是竖向钢筋,竖向钢筋锚固同暗柱竖向钢筋锚固吗?【是一样的。】 绿色线代表水平筋,水平筋是开口箍筋,开口箍筋是从两个构建接触位置(黄色线)开始,然后伸入红色构建内一个锚固?【可以理解为墙的水平钢筋,伸入构件一个锚固。】

    2018-10-31 08:38:48 