小草 2018-10-31 09:55:44 | 北京市 土建 | 1598查看 1回答
北京定额柱模板超高计取
假设矩形柱高10米,截面积0.5*0.5米,那么在计算矩形柱模板时,1、基本层的工程量是3.6*0.5*0.5m2还是10*0.5*0.5m2? 2、在计算超高模板时,工程量是(10-3.6)*0.5*0.5m2还是10*0.5*0.5m2?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱的模板肯定按柱的混凝土接触面积考虑,是10*0.5*4,超高部分的模板是超高3.6米以上部分的面积。看一下定额的说明。
2018-10-31 11:05:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看