弹棉花 2018-10-31 12:39:49 | 山东省 土建 | 729查看 1回答
能详细说下吗?谢谢!!
1:人防口部截图,绿色位置是柱,Q和AZ 水平筋是一样的,AZ箍筋是用开口箍筋锚固到柱内?还是用封闭箍筋,箍住柱的竖向钢筋?(是箍住柱外侧钢筋?还是箍住交界处的柱内侧钢筋?)人防口部像这样的箍筋,都是怎么做的?2:由于墙和AZ水平筋大小间距一样,AZ箍筋形式是按层高算?还是仅算预埋套管高度位置,然后预埋套管的底部和顶部水平筋AZ和Q一起拉通处理?3:蓝色圈起来的水平筋,这样的水平筋形式仅算预埋管高度范围吗? 圈起来 3c16钢筋,仅算预埋管高度范围吗?还是按层高算?4:如果Q 的水平筋要是个AZ 间距不一样, 墙的水平筋该怎么处理? (是否从AZ的3C16位置开始,深入里面一个锚固? 还是伸到端部弯折, 主要是暗柱端部和框柱连在一起了。)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防口部截图,绿色位置是柱,Q和AZ 水平筋是一样的,AZ箍筋是用开口箍筋锚固到柱内?还是用封闭箍筋,箍住柱的竖向钢筋?(是箍住柱外侧钢筋?还是箍住交界处的柱内侧钢筋?)【详图就是封闭箍筋箍住柱内交界处钢筋。】
人防口部像这样的箍筋,都是怎么做的?【人防口部用3C16做成圆一周。在暗柱处应该6C16。】2:由于墙和AZ水平筋大小间距一样,AZ箍筋形式是按层高算?还是仅算预埋套管高度位置,然后预埋套管的底部和顶部水平筋AZ和Q一起拉通处理?【我理解按套管高度计算,水平钢筋在洞口上下拉通。】3:蓝色圈起来的水平筋,这样的水平筋形式仅算预埋管高度范围吗?【是的】圈起来 3c16钢筋,仅算预埋管高度范围吗?还是按层高算?【是洞口加强,是一个圆。】4:如果Q 的水平筋要是个AZ 间距不一样, 墙的水平筋该怎么处理? (是否从AZ的3C16位置开始,深入里面一个锚固? 还是伸到端部弯折, 主要是暗柱端部和框柱连在一起了。)【这个暗柱不能理解为正常的暗柱,最好咨询设计的意思。】2018-10-31 15:24:07