李增军 2018-10-31 15:28:33 | 重庆市 安装 | 4643查看 1回答
消防风机的单输入输出模块安装在箱子外面,箱子内安装了风机控制器,那箱子到此 模块的连线是什么线?
1、消防风机的单输入输出模块安装在箱子外面,箱子内安装了风机控制器的,那箱子到此模块的线什么线?(是不是就是报警二总线+24V电源线)2、比如还有280度(或70度)的防火阀到此阀外的单输入模块间用什么线连接?
补充问题:图纸上一般都是箱子和模块连接在一起画的图,所以图纸上看不出来
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防风机的单输入输出模块安装在箱子外面,箱子内安装了风机控制器的,那箱子到此模块的线什么线?(是不是就是报警二总线+24V电源线) 你好。这个线不用计算的。属于配电箱自带的,2、比如还有280度(或70度)的防火阀到此阀外的单输入模块间用什么线连接? 你好防火阀需要接入输入输出模块。报警二总线+24V电源线接入
补充问题:图纸上一般都是箱子和模块连接在一起画的图,所以图纸上看不出来 你需要到现场多看看完工后的配电箱。2018-10-31 23:07:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看