小确幸 2018-10-31 19:31:21 | 广东省 安装 | 26755查看 3回答
接地极与接地母线的区别
希望大神能说说,翻了很多回答,都是模棱两可。是不是有的时候电阻满足时有接地极就可以了,不需要接地母线?
补充问题:嗯~我看到的接地极的单位是根 ,而接地母线的单位是米。 那可不可以理解为接地极是接地母线上端连接引下线,接地母线下面连接的就是接地极?如果大神有图说明是更好。感谢感谢~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:接地极是点,雷电泄入(进入)大地的点;接地母线是线,雷电电流泄入大地的通道,与电线电缆是电流通道是一样的。雷电通过避雷针、接闪器,引下线,接地母线,接地极,汇入大地。
2018-10-31 19:45:49
-
是你理解的那个理。
2018-10-31 20:06:05
-
1、接地极并(型钢)是根这单位,就是打入地下;2、接地母线---就是水平走向的扁钢并与接地极垂直连接。
2018-10-31 22:20:53
-
请问引下线是跟接地母线相连,接地母线跟接地极相连的么。那图示位置需要布置接地极么
请问引下线是跟接地母线相连,接地母线跟接地极相连的么。那图示位置需要布置接地极么我是想问图示我圈出来的位置是接地极么如果是的话就是接地极是跟接地母线相连的?
-
请问引下线是跟接地母线相连,接地母线跟接地极相连的么。那图示位置需要布置接地极么
请问引下线是跟接地母线相连,接地母线跟接地极相连的么。那图示位置需要布置接地极么2019-03-08 22:16:04 补充
-
基础接地母线,接地体,利用板中两根不小于∅16主筋通长焊接,构成闭合通路;工程量计算规则按照延长米计算,那么计算时按平面图计算长度后需要乘以2吗?
-
哪一些是接地极?什么时候用安装接地极?图例中 想请问各位大神 这些引下来接地是套接地母线那个子目还是接地极那个之母? 如果不是接地极 那可以发一个图纸有标示接地极地方截图看看吗? 求讲解
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看