弹棉花 2018-10-31 21:28:55 | 山东省 土建 | 808查看 1回答
谢谢您!!!
1:人防口部节点, AZ30的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到绿色位置(边缘构建或者剪力墙)外边线(黄线位置)?还是算到内边线(蓝色位置)。 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?2: AZ1的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到(边缘构件或者剪力墙)的蓝色线位置?还是黄色线位置?或者红线线位置? 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?(主要找不到很规范的图纸啊,水平筋怎么算呢?谢谢您)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防口部节点, AZ30的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到绿色位置(边缘构建或者剪力墙)外边线(黄线位置)?还是算到内边线(蓝色位置)。 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?答:人防图横向钢筋都伸到墙外侧,也就是黄线位置。
2: AZ1的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到(边缘构件或者剪力墙)的蓝色线位置?还是黄色线位置?或者红线线位置? 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?答:与墙相连的构件水平钢筋应该伸到墙的外侧。图集也是这样要求的。 伸到外侧达到一个LAF长度即可,不要求是封闭的。但也得看情况,从第二张图看,设计是按封闭箍筋设计的,就按封闭计算。2018-10-31 21:49:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看