弹棉花 2018-10-31 22:16:51 | 山东省 土建 | 743查看 1回答
怎 么 算?
1:人防口部节点,绿色是边缘构件或者剪力墙, 洞口是DN600预埋套管,洞口在墙体中间位置, 蓝色圈起来的水平筋c12-200是仅指预埋管高度范围布置?还是按层高布置? 要是按600高度范围布置水平筋,是否洞口底部和顶部水平筋通长布置?要是蓝色圈起来的水平筋按层高算,那么洞口位置水平筋是否要按C12-200布置?长度是否按洞口宽度加两个锚固(如同黄色线)。 这个位置没有剖图,就是一个这样的平面图。2:截图里设计院设计的水平筋是封闭箍筋形式吗?还是开口箍筋形式?要是封闭箍筋,封闭箍筋长度算到什么位置? 要是开口箍筋,开口箍筋是否伸到相邻构建内一个锚固? 还是两个都不对,水平筋那该怎么算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防口部节点,绿色是边缘构件或者剪力墙, 洞口是DN600预埋套管,洞口在墙体中间位置, 蓝色圈起来的水平筋c12-200是仅指预埋管高度范围布置?还是按层高布置? 【按层高布置。】 要是按600高度范围布置水平筋,是否洞口底部和顶部水平筋通长布置?【是的。】
要是蓝色圈起来的水平筋按层高算,那么洞口位置水平筋是否要按C12-200布置?【是的。】长度是否按洞口宽度加两个锚固(如同黄色线)【不是,洞口上下都是通长的】。 这个位置没有剖图,就是一个这样的平面图。2:截图里设计院设计的水平筋是封闭箍筋形式吗?【是的。 】还是开口箍筋形式?【示意是封闭形式。】要是封闭箍筋,封闭箍筋长度算到什么位置?【长度按水平钢筋理解。】 要是开口箍筋,开口箍筋是否伸到相邻构建内一个锚固?【开口按LAF】考虑。】 还是两个都不对,水平筋那该怎么算?【水平钢筋中洞位置是不一样长的。】2018-11-01 08:37:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看