• 重庆08定额“ 超高人工、机械降效”工程量计算问题?

    重庆08定额“ 凡建筑物檐口高度超过20m以上者都应计算建筑物超高人工、机械降效费。建筑物垂直运输及超高人工、机械降效的面积按照脚手架工程章节综合脚手架面积执行。”这句话没有说明超高降效的工程量是计算超过20m以上部分建筑面积,还是整栋的建筑面积计算?到底该怎么算,请教各位大神?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 超过20m以上的部分的建筑面积

    2018-11-03 11:04:56 

  • 1:如果你是住宅楼,那么你的超高降效费工程量计算就是以你整栋楼的面积计算,如果你的住宅楼下面还有车库,那么在车库中属于住宅楼的这部分也要计算超高降效费(比如你整栋楼总面积10000m2 首层面积600m2 ,如果你有2层车库,那么工程量就是10000+600*2=11200m2。):如果你是商业楼+住宅楼的形式,那么你超高降效费的工程量在计算时也只能计算塔楼部分的工程量,(比如你整栋楼20000m2,你下面5层都是商业,商业面积有5000m2,那么这5000m2你不能全部计算超高降效费,应该是按找你6层的面积投影下来计算, 比如你6层是600m2 那么是商业就只有600m2*5层=3000m2)所以如果你是商业楼+住宅的形式那么你的超高降效费就应该是:20000-5000+600*5=18000m2。3:如果商业下面还有车库,那么工程量就是:1+2(车库面积也可以按照6层投影面积来计算),这个20米只是一个条件。工程量还是按楼层全面积计算

    2018-11-06 09:29:33 