张小眯 2018-11-05 14:20:29 | 江苏省 安装 | 1883查看 1回答
关于预留套管的问题,请教一下
一图纸电气部分设计说明如下:各进户线在进线处预埋保护管(预埋深度详见平面图),保护管采用热镀锌钢管,预埋保护管应做好止水措施。 我想请教一下,根据本设计说明当保护管穿外墙时还需要加套管吗?如果需要则应该套哪种类型的套管,套哪一章的定额。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要加套管,保护管自带翼环。
2018-11-05 14:37:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看