159****7237 2018-11-06 10:14:01 | 陕西省 安装 | 2191查看 1回答
陕西定额,第九册防火阀的支架单独计算,有规定吗
陕西定额,第九册防火阀的支架单独计算,有规定吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
GB50243-2002通风与空调施工质量验收规范上就有,6.3.8规定防火阀大于630的,宜单独设支吊架。
2018-11-06 12:51:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看