• GTL2018里板上直接砌筑墙,结构板底加筋跨层怎么处理?

       图纸要求板上直接是墙时,结构板底加筋3C12。那么就是不是 有墙没梁的地方需要布置?我用暗梁布置。问题是,我的2层底板是在一层作为顶板画的,也就是说,我要根据2层的墙梁位置,在一层板顶的底部加暗梁,这样标注我弄不清楚,如何跨图层布置?或者有更好的处理方法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
      图纸要求板上直接是墙时,结构板底加筋3C12。那么就是不是 有墙没梁的地方需要布置?
    ——:是的
    我用暗梁布置。
    问题是,我的2层底板是在一层作为顶板画的,也就是说,我要根据2层的墙梁位置,在一层板顶的底部加暗梁,这样标注我弄不清楚,如何跨图层布置?
    ——:就是对应二层的墙体位置,在一层的顶板上布置暗梁
    实际很简单的
    这样的位置不多,很少,只是局部个别会有这样的需求的,一般都是有梁了的

    2018-11-06 14:50:51 

  • 这种情况最好用表格输入比较方便,不要用暗梁布置了,有些麻烦 跨图层

    2018-11-06 14:50:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!