陈永臣 2018-11-06 22:55:32 | 山东省 土建 | 2224查看 3回答
请问独立基础 柱首层与基础层箍筋规格不同如何设置?
老师,请问独立基础 柱首层与基础层箍筋规格不同如何设置?图纸要求基础层顶箍筋为C12-100,软件默认箍筋计算在首层,如何调整?谢谢1
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据图集规范软件默认把基础层箍筋算到首层,基础层只算两根箍筋方法一:建立一个-1层,层高定义为基础上表面至0.00之间的高度,将基础上表面到0.00之间的柱画到-1层里,钢筋信息按基础层的去输入方法二:到编辑钢筋里去,修改箍筋信息,再锁定
2019-01-17 14:47:37
-
在基础层定义的柱箍筋按C12-100,其它层的也用同样的方式对应设置。
2018-11-06 23:00:04
-
柱首层的箍筋是多大的直径,固定箍就按多大的直径计算,一般定位箍按2个计算,规范规定的
2018-11-07 07:31:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看