LD 2015-07-23 20:27:30 | 河南省 安装算量GQI | 1710查看 3回答
请问下图中的TL-1、TL-4是什么管?算量时只计算WL-7、WL-1就可以了吗?
请问下图中的TL-1、TL-4是什么管?算量时只计算WL-7、WL-1就可以了吗?请详细讲解下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般来说“WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管”,TL和WL是不同功能的管道,算量的时候需要都计入。
2015-07-23 23:42:43
-
请问下图中的TL-1、TL-4是什么管?算量时只计算WL-7、WL-1就可以了吗?------------TL-1、TL-4是通气立管,算量的时候需要都计算的。
2015-07-24 06:23:06
-
图中的TL-1、TL-4是排水通气管,算量时只计算所有标出的立管都得计算,红圈中的双叠标示即表示此根立管为二路,即TL-1、TL-4二路,其他标示同。
2015-07-24 08:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看