187****9735 2018-11-08 15:26:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1977查看 3回答
梁跨原位标注中输入吊筋必须要输入次梁加筋吗?
此跨梁没有与之相交的次梁,梁上有梯梁,需要在此跨设置吊筋,在原位标注中只能设置了次梁宽度才能输入吊筋,我设置了次梁宽度为0,但是就自动有了6根次梁加筋,删除不了,怎么设置才能只输入吊筋而不要次梁加筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以把那个6修改为0,但次梁宽度不能输入为0,要影响吊筋的计算。
2018-11-08 15:27:59
-
不是的,次梁加筋输入与否没关系,但必须输入次梁宽度后才可以输入吊筋的。
2018-11-08 15:28:00
-
如果有吊筋就必须有次梁加筋,反之有次梁加筋不一定有吊筋。
2018-11-08 15:28:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看