一枚造价菜鸟. 2018-11-11 07:30:47 | 安徽省 安装 | 2258查看 3回答
电井问题求解
1.这是一个四层邻里中心的电井大样图 我想问下 这个40*4扁钢在桥架旁边 起到什么作用的 ?2.我在算工程量的过程中,这个镀锌扁钢 我该怎么计算工程量?谢谢各位老师 希望帮我解答一下 刚入行 再次感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.重复接地作用,桥架跨接线连接,还有主要是电力公司电表箱的重复接地用2.扁铁是竖直从电井的最底层到最顶层
2018-11-11 09:33:11
-
这个镀锌扁钢应该是电井内上下贯通的,注意看基础接地层的电井部位,应该是围绕电井焊接一圈接地网,每层电井内的箱体及桥架都应该会与扁钢焊接的。就是说这个扁钢是接地用的,计算方式应该是按照楼梯高度计算(电井有多长,扁钢就有多少),详细看防雷接地图,就会明白了
2018-11-11 09:15:57
-
答:-40*4的镀锌扁钢是桥架的接地母线,是桥架的(泄漏电流或感应电流)流入大地的通道。镀锌扁钢的工程量与桥架等长,即:3条桥架的长度相加,就是接地母线的长度。
2018-11-11 09:35:46
-
图纸上每层电井处没画等电位箱,但电井里设置了一根镀锌扁钢,且图纸其它地方都没有是否设置箱子的信息,做预算的话,是否算入工程量?
-
绿化电图纸表格上说预留电缆井 可是没有尺寸 图纸上也没有电缆井
景观绿化电图纸表格上说预留电缆井 可是没有尺寸 图纸上也没有画电缆井的个数 如果按照正常普遍的电缆井尺寸预留的话 尺寸大概是多少
-
这里的电井、水井是由同一个回路引出的吗? 是不是由配电箱沿桥架向下敷设,然后每层由干线引出自电井、水井?干线只计算一次,还是两个井都有一个桥架引下?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看