叶子 2018-11-11 14:34:29 | 河南省 安装 | 1083查看 1回答
关于住宅楼自动喷淋系统
自动喷淋系统喷头选用K80直立型喷头,并未说明管径,是否为15的管径?还有立管部分,每段按0.5m记是否合理?(一般按多长来计?)立管段的管径是统一按照DN25来计,还是其他记法?怎么算这块内容?(立管长度、立管管径、还有喷头管径)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷淋系统喷头的口径是DN15的,如果设计没有说明,直立管可以按DN15管计量。
直立管长度,可以根据主管道的安装标高推算,有吊顶房按与吊顶标高差计量,没有吊顶房间按与结构底板标高差扣减75-150mm计量。
除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2018-11-11 14:50:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看