跨域丶 2018-11-12 09:50:11 | 江苏省 土建 | 6524查看 4回答
墙下无梁处板内加筋的锚固长度
墙下无梁处板内加筋的锚固长度是lae吗?(图纸当中没有准确的说明)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般LA,建议查看图纸要求
2018-11-12 09:52:08
-
无要求按规范
2018-11-12 09:55:27
-
lae是抗震锚固长度,la是非抗震锚固长度。不同部位的锚固要结合图纸设计和图集识别。
2018-11-12 10:02:15
-
你好:一般是同板底受力筋,伸到支座中心线且不小于5D,肯定不会按LAE考虑计算
2018-11-12 10:32:54