消防消火栓管道和喷淋管道穿墙和楼板的套管
在消防施工合同中约定,套管和预留孔洞由主体单位施工,我想问下:第一:这个消防消火栓管道和喷淋管道穿墙和楼板的套管必须要做么?是总包单位事先预留的么?第二:套管和预留孔洞封堵的话由消防单位施工,我想问下这个封堵需要单独套定额子目么?有知道的说下谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在消防施工合同中约定,套管和预留孔洞由主体单位施工,我想问下:第一:这个消防消火栓管道和喷淋管道穿墙和楼板的套管必须要做么? 是的。。按规范要求。。必须设置的,是总包单位事先预留的么? 按你合同约定是的。。。。一般的话,有消防施工单位施工的。第二:套管和预留孔洞封堵的话由消防单位施工,我想问下这个封堵需要单独套定额子目么?有知道的说下谢谢不需要套子目的。。室内管道安装子目已包括。。不得另行计算的。