• 楼层水平放火隔离带

    老师好!现在算外墙保温。说明上有一句话是顶层外墙与屋面开口部分做500mm 的防火带,然后是每隔两层做500mm 水平放火隔离带,每层的防火隔离带是做到外墙内边线向里扩500mm 吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外墙保温做的防火隔离带是为了阻断火的延续,因此防火隔离带是沿外墙外边线封闭的一周,高度是500mm,宽度和外墙保温一样,不是凸出的。

    2018-11-13 09:01:09 

  • 防火隔离带高度是500,厚度同保温,跟保温板在同一个平面上,一圈必须是封闭的,防火等级为A类

    2018-11-13 08:48:37 

  • 屋面可以做到外墙内边线向里扩500mm,楼层不是水平布置的

    2018-11-13 10:02:17 