• 请教板负筋的 长度问题

    图1: 说明里第5条“板筋标注长度从梁板或墙边计算”

    图2中  标注为1100 的负筋 是从 外墙外边 开始计算吗?

    图2中   单边标注为1200,但测量出两边为2400 ,怎么看都包含 墙的厚度。。如何设置呢?(是不是图纸有问题?)

    谢谢老师~



    补充问题:标注1100的墙为外墙,左面为外边,右面为内边。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •    

    图1: 说明里第5条“板筋标注长度从梁板或墙边计算”【按说明是的】

    图2中  标注为1100 的负筋 是从 外墙外边 开始计算吗?【外墙内边起】

    图2中   单边标注为1200,但测量出两边为2400 ,怎么看都包含 墙的厚度。。如何设置呢?(是不是图纸有问题?)

    谢谢老师~【测量尺寸不用管,按图纸说明从梁边起,在计算设置里设置】


    板负筋

    2018-11-14 10:29:42 

  • 看截图吧墙边

    2018-11-14 13:42:00 

  • 不包括了支座宽

    2021-12-07 11:52:31 