-
156****9757 2018-11-14 16:27:32 | 河南省 安装 | 2068查看 5回答
电力电缆问题
室外电缆工程量如何计算?电缆埋深0.8m什么意思?跪求计算方法。。。。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问:室外电缆工程量如何计算?电缆埋深0.8m什么意思?答:1.电缆敷设根据电缆敷设环境与规格,按照设计图示单根敷设数量以“m”为计量单位。不计算电缆敷设损耗量。2.计算电缆敷设长度时,应考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度。预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。
序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.50% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、柜 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 范围最小值
3.0.8m指的是直埋电缆,电缆沟槽挖深0.8m2018-11-14 16:43:06
-
2根交联电缆,4芯,95mm2的,电缆埋深0.8m就是埋地深度0.8米,长度按图示水平长度+入地0.8+引上至配电箱高度+预留长度+电缆驰度系数
2018-11-14 16:40:06
-
再说一遍单体工程不用考虑,DN100钢管预埋0.8m深,甩出墙外。新建工程你没法确定配电室的位置所以没法计算,老工程你可以在现场量出到配电室的距离计算
2018-11-14 16:40:07
-
从你的截图上看,电缆仅为示意,未全部会出电缆布置图,要想准确计算出电缆的长度,应根据图纸及设计说明,按照计算规则进行计算。
2018-11-14 16:45:55
-
图中没有给出室外电缆的敷设路径、和甲方进行沟通确定敷设长度与敷设情况如果这部分电缆不需要你考虑的话,外墙甩出1.5m的管即可、-0.8m在计算时需要加0.8m(一根电缆)的竖向长度、室外敷设电缆时考虑挖土
2018-11-15 08:54:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看