156****9757 2018-11-14 20:30:33 | 河南省 安装 | 1499查看 2回答
电气照明应急照明回路线根数判断
您好,应急照明回路线根数平面图显示为4根,请问,4根表示为NHBV3*2.5+BVR1*2.5,还是NHBV4*2.5+BVR1*2.5?在用多回路识别后显示为后者,这是否正确?(平面图中灯具安装高度小于2.4m)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,应急照明回路线根数平面图显示为4根,请问,4根表示为NHBV3*2.5+BVR1*2.5,还是NHBV4*2.5+BVR1*2.5?4根表示为NHBV3*2.5+BVR1*2.5是正确的在用多回路识别后显示为后者,这是否正确?(平面图中灯具安装高度小于2.4m)不正确的。新建构建为NHBV3*2.5+BVR1*2.5,再去识别即可
2018-11-14 20:52:36
-
4根表示为NH-BV-3*2.5+BVR-1*2.5 , 其中的BVR-1*2.5就是接地线,不用再加接地线了。
2018-11-15 08:32:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看