树叶 2018-11-15 15:42:13 | 山东省 土建 | 5085查看 2回答
楼板上部钢筋没有说明,应该怎么理解?
请教大家!!楼板钢筋信息中,仅说板底部配筋C8@200双向单层, 板四周均有负筋C6@200, 没有楼板的上部配筋信息(包括板图上和说明); 所以就造成了 板中间部分只有底部一层钢筋网,请问该如何理解这个配筋要求呢?
其他信息:1、楼板分布筋C6@250,
2、当屋面板上部受力钢筋未双向拉通时,且图中未注明防裂钢筋时,应按C8@250布置防裂钢筋,与受力钢筋搭接长度150,
我的理解:板上部钢筋没有专门注明, 为了满足楼板双层布筋,楼板底筋和负筋空出来的中间区域应按板分布筋,分布筋与负筋绑扎搭接(不直接深入支座处),请问我的理解对吗?这种问题有没有什么依据查询?
补充问题:我的意思是,图中标注的位置没有上部钢筋,需不需要设置(分布筋/抗裂筋/温度筋),使这个部位的钢筋变成双层双向的楼板配筋。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要设置抗裂钢筋的,图纸中有说明的,当上部钢筋只有负筋和分布筋的,上部受力钢筋未双向拉通时,且图中未注明防裂钢筋,我们需要布置抗裂筋的,钢筋信息是C8@250,负筋与抗裂筋搭接150,直接在软件中的计算设置中设置即可
2018-11-15 16:15:09
-
说明注明(本图中未注明楼板上部钢筋为C8@200,本图中未示出楼板下部钢筋为C8@200)
说明注明(本图中未注明楼板上部钢筋为C8@200,本图中未示出楼板下部钢筋为C8@200)问题补充:图中板,受力筋是双层双向的吗
-
2013清单规则,外墙高度:与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶,怎么理解?
2013清单规则,外墙高度:与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶,平屋面算至钢筋混凝土板底,怎么理解?到底是板顶还是板底呢?与钢筋混凝土楼板隔层者中的钢筋混凝土楼板是不是指预制板呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看