、拾时光、白 2018-11-15 20:55:07 | 广东省 土建 | 3739查看 1回答
柱箍筋根数计算问题
情况:首层绘制柱全部纵筋为12C12,箍筋间距300,柱净高1米,上下层构件对接,根据公式计算,显然不是我想要的工程量。(若改2~3米也只相差几根箍筋)问题1:Ceil(2.3*64D/Min(5D,100)),的计算公式怎么理解,求解+依据来源问题2:软件在什么情况才会考虑设计搭接增加的箍筋?问题3:如果柱高只到层高的一般,那么柱箍筋会增多,改如何处理此问题?问题4:图3设置否之后是可以不考虑设计搭接增加的箍筋工程量,那么我需要考虑设计搭接合理增加的工程量,此问题该怎么处理?欢迎大神交流
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:Ceil(2.3*64D/Min(5D,100)),的计算公式怎么理解,求解+依据来源答:2.3*64D指的是两个搭接区+1个错开距离(前提纵筋是绑扎连接 2.3lae),搭接区箍筋间距平法规定5D和100取小值。问题2:软件在什么情况才会考虑设计搭接增加的箍筋?答:都会考虑,这是平法规定,只不过分搭接区箍筋是否加密罢了。问题3:如果柱高只到层高的一般,那么柱箍筋会增多,改如何处理此问题?答:柱相对较短的情况下,因为搭接区2.3lae需要加密,从而加密区长度会变大,如果设计的箍筋有加密和非加密的话,会按全高加密,就会形成柱子全加密的情况。问题4:图3设置否之后是可以不考虑设计搭接增加的箍筋工程量,那么我需要考虑设计搭接合理增加的工程量,此问题该怎么处理?答:设置否,只是搭接区不考虑加密,箍筋还是会照常算。
2018-11-15 22:20:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看