卡布奇诺 2018-11-16 17:49:22 | 重庆市 安装 | 8027查看 3回答
消防安装工程中,定额计价,挡烟垂壁应套取哪个定额子母?
目前我参考了借用了装饰的两种定额子母:防火门安装及防火卷帘门安装。针对挡烟垂壁我们核价是按照150元/m,施工是0.5m宽的挡烟垂壁,我所添加的主材是实际长度,定额子母记取的安装工程量是实际长度*0.5,因为单位是m2,如图计算方式表述是否正确,应具体借用哪个定额子母,求大神指点,万分感谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套防火卷帘和防火门安装都不太合适。根据材质借用风管安装子目。或者办理签证比较合适些
2018-11-16 17:57:36
-
套这二个子目都不适用,挡烟垂壁应按设计图纸的大样来组价,一般是装修设计上有说明和做法(或图集)。材质有钢板或钢化玻璃等。
2018-11-16 21:32:45
-
套这二个子目都不适用,挡烟垂壁安装在吊顶上,可以参照装饰的“金属条形挂片吊顶”子目,或做补充子目计算。
2018-11-16 22:44:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看