弹棉花 2018-11-20 13:00:38 | 山东省 土建 | 485查看 1回答
怎么办?
1:图纸要求参照省标中的钢筋构造做法, 这个做法包含图集说明里的表格中的 锚固及搭接值吗?(还是仅是告诉施工人员, 在什么位置搭接,什么位置开始算锚固, 在什么位置加密。)锚固值和搭接值,不是按省标图集说明里的, 要按照国标说明里的?2:砖混图纸里的图集有和省标和国标,国标和省标要求不同时,以哪个为准? 比如圈梁筋错开50%接头, 搭接省标按1.2倍。国标就是1.4倍。 这样怎么 以哪个为准?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:图纸要求参照省标中的钢筋构造做法, 这个做法包含图集说明里的表格中的 锚固及搭接值吗?(还是仅是告诉施工人员, 在什么位置搭接,什么位置开始算锚固, 在什么位置加密。) 锚固值和搭接值,不是按省标图集说明里的, 要按照国标说明里的?
答:设计选择的省标就按省的图集要求计算。2:砖混图纸里的图集有和省标和国标,国标和省标要求不同时,以哪个为准? 【按设计要求的图集计算。】 比如圈梁筋错开50%接头, 搭接省标按1.2倍。国标就是1.4倍。 这样怎么 以哪个为准?【如果设计按照省标的,就省标的锚固长度乘以1.2倍。】2018-11-20 14:33:48