26****@qq.com 2018-11-20 14:35:04 | 江苏省 安装 | 3833查看 1回答
接地网连接出来的接地极,套用【独立接地装置调试】,还是总体套【接地网系统装置调试】?
利用建筑物地梁内两根不小于10主筋环形连通作为接地体,接地体又连接出去3根接地极。这3根接地极,套用【独立接地装置调试6根接地体】,还是和[自然接地体]总体套一项【接地网系统装置调试】?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地网连接出来的接地极,套用【独立接地装置调试】,还是总体套【接地网系统装置调试】?外边的接地极套用对应的接地极子目,连接的编钢套用接地母线,基础的接地套用基础接地,最后再套一个接地网系统调试即可.
2018-11-20 14:48:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看