liuhuanhuan 2018-11-20 15:11:40 | 河北省 安装 | 4653查看 4回答
电气专业管道穿地下室外墙要做刚性防水套管吗?
电气专业管道穿地下室外墙要做刚性防水套管吗?对量的时候突然不确定要不要做防水套管了,望大神们指导!
补充问题:就是穿地下室外墙的电缆保护管,这样的也得做刚性防水套管是吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的。有防水要求的,必须做刚性防水套管的。我都是这样结算的啊。
2018-11-20 15:31:29
-
一般设计要求是刚性防水套管
2018-11-20 15:17:25
-
穿地下室外墙的电缆保护管,套密闭电缆保护管(如果河北电气工程有这个子目的话)。
2018-11-20 17:04:06
-
是的,地下室外墙必须钢性套管。
2020-09-05 22:45:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看