177****9792 2018-11-21 16:10:06 | 重庆市 土建 | 811查看 1回答
集水坑标高
请问我哪里设置不对,那个集水坑一直在筏板基础下面,1125.7为-0.3m标高,而且图纸上集水坑有弯钩,那一段钢筋怎么设置,求具体操作页面,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个集水坑参数有的不对,长度是2000,坑底板厚250,还有这种基坑最好用筏板+剪力墙来布置,钢筋弯折可以在计算设置里设置,斜的钢筋在单构件表格里输入
2018-11-21 16:28:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看