vigpan 2018-11-27 15:54:23 | 安徽省 土建 | 3420查看 2回答
千赢官网首页登录入口梁在剪力墙暗柱中直锚长度如何设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这是首先需要将暗柱用剪力墙覆盖,然后在计算置中将梁以平行墙为支座更改为“是”。
2018-11-27 20:54:15
-
您好,感谢您的回复,这个我按您说的设置了,但是有个新的问题,就是直锚长度都是laE,要不就手动改成600,就是没有像你之前图片显示的自动进行Max(laE,600)比较选择的功能,请问这个是在哪里设置的?
2018-11-28 09:52:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看