弹棉花 2018-11-28 08:26:27 | 山东省 土建 | 827查看 1回答
降到什么位置?
1:砖混结构,储藏室地面标高-0.1米,也就是门洞底部-0.1米,图纸设计基础层地圈梁顶-0.05米,地圈梁顶做防潮层。(1)这时储藏室洞口位置的基础层地圈梁顶标高是否降到-0.1米位置?也就是和地面标高-0.1平?(要是这样洞口底部位置,洞口底部还需不需要做地面呢?)(2) 储藏室的地面做法150厚,地面顶标高-0.1米,那么地圈梁顶标高是不是要降到-0.25处?(留出地面150厚做法。)地圈梁顶要是有2公分防潮层,是不是得降到-0.27米处?以上两种情况,实际施工,地圈梁标高降到什么位置?2:砖混结构,墙体相交拐角处(无柱)是否放置拉墙筋? 图纸设计拉墙筋伸入1米, 那么拐角处(无柱)的拉墙筋要是设置,是按1米?还是通长?3:框架填充墙,建施图纸注明构造柱位置了,有些墙体相交拐角处(无柱),无柱的拐角处是否放置拉墙筋? 图纸设计拉墙筋通长布置, 那么拐角处(无柱)的拉墙筋要是设置,是按1米?还是通长?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:砖混结构,储藏室地面标高-0.1米,也就是门洞底部-0.1米,图纸设计基础层地圈梁顶-0.05米,地圈梁顶做防潮层。
(1)这时储藏室洞口位置的基础层地圈梁顶标高是否降到-0.1米位置?也就是和地面标高-0.1平?(要是这样洞口底部位置,洞口底部还需不需要做地面呢?)【是否降要依据整个设计情况而定。通常只是局部洞口情况就没有必要降,洞口处的地面依据设计只做面层。】(2) 储藏室的地面做法150厚,地面顶标高-0.1米,那么地圈梁顶标高是不是要降到-0.25处?(留出地面150厚做法。)地圈梁顶要是有2公分防潮层,是不是得降到-0.27米处?【个别情况不用降,地面的垫层在圈梁处不用做的,只做地面面层即可。】以上两种情况,实际施工,地圈梁标高降到什么位置?【如果有所洞口如此,可以降,降的高度也不用计算垫层。】2:砖混结构,墙体相交拐角处(无柱)是否放置拉墙筋? 图纸设计拉墙筋伸入1米, 那么拐角处(无柱)的拉墙筋要是设置,是按1米?还是通长?【一般为1米,不用通长,设计会注明是否通长的。】3:框架填充墙,建施图纸注明构造柱位置了,有些墙体相交拐角处(无柱),无柱的拐角处是否放置拉墙筋? 图纸设计拉墙筋通长布置, 那么拐角处(无柱)的拉墙筋要是设置,是按1米?还是通长?【要放置钢筋,按1米即可。】2018-11-28 08:33:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看