ぅ青青子衿 2018-12-01 17:35:31 | 北京市 安装 | 2222查看 2回答
【安装弱电】弱电电话/网络系统图问题
老师您好,这是6层每层2户的系统图,1:弱电系统图中,要布两根SC50的管子从室外地下-0.8进入一层分线箱,为什么要布两根SC50的管子呢?是分管单独穿电话线HYA-30*2*0.5和网络光缆线UTP5吗?2:电话线在一层总分线箱是HYA-30*2*0.5,从一层总分线箱接入每户的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5吗?还是直接穿管HYA-30*2*0.5?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1:弱电系统图中,要布两根SC50的管子从室外地下-0.8进入一层分线箱,为什么要布两根SC50的管子呢?是分管单独穿电话线HYA-30*2*0.5和网络光缆线UTP5吗?【这是弱电设计规范要求的,使用户对电信网络有选择权,所以有备用。】2:电话线在一层总分线箱是HYA-30*2*0.5,从一层总分线箱接入每户的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5吗?【是的。 】还是直接穿管HYA-30*2*0.5?【不是。】
2018-12-01 17:46:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看