189****8680 2018-12-03 13:49:15 | 湖南省 安装 | 2433查看 1回答
关于钢套管的2个问题,请大神解惑
打个比方管道管径是DN100,那么钢套管大2级是DN150(套管穿楼板)1.套定额时,执行第八册给排水普通钢套管是该套DN100还是DN150的?为什么?2.普通钢套管是按m为单位的,那么含量是否要修改计价软件给定的含量为3.05m/10个,表示10个加损耗长度消耗量为3.05m是否是这个意思?那么实际穿楼板只有120mm,在预算阶段是否需要调整含量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.套定额时,执行第八册给排水普通钢套管是该套DN100还是DN150的?为什么?答:套DN100的子目(里面的主材,焊接钢管是DN150的)2.普通钢套管是按m为单位的,那么含量是否要修改计价软件给定的含量为3.05m/10个,表示10个加损耗长度消耗量为3.05m是否是这个意思?那么实际穿楼板只有120mm,在预算阶段是否需要调整含量?答:是,合到每个套管305mm长(下底与楼板平齐,上端高出楼板地面)。不得调整定额含量(不得调成120mm)
2018-12-03 14:06:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看