光头大叔 2018-12-04 08:12:33 | 上海市 安装 | 9453查看 2回答
墙面剔槽(电气配管)
老师:你好
我现在在石家庄有一项目,清单项有墙面剔槽项,图纸上要求电线管暗敷;实际施工中 混凝土浇筑部分需配合土建一起预埋,砌体墙上预埋需等砌体完成并达到一定强度后才能在墙面剔槽敷设;组价中仅根据定额上套用暗配管。考虑清单上有墙面剔槽项,并将砌体墙上部分暗敷管的剔槽列到清单上有墙面剔槽项。 审计部门认为新建工程不含墙面剔槽项。问题是:1、清单上该列剔槽项吗?2、清单上如果剔槽项工程量=0,我认为暗敷管是不是该列为二行:一是混凝土浇筑部分内暗敷管,二是砌体墙内的暗敷管。后者在组价时该不该加上砌体墙上剔槽的定额。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二次结构砌体墙,主体预埋暗配电线管时,还是空的(没有二次结构砌体墙),不能预埋;二次结构砌体墙砌筑时,不能埋管,只能剔槽后,才能埋管。审计应该知道的(这是基础知识),如果他不知道,应该说服他到工地施工现场去看一下。
2018-12-04 09:23:08
-
你先搞明白什么 叫电线管明敷,什么 叫暗敷这两个不同工序的区别。答案到这找,其他地方你也找不到。http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1547
2018-12-04 08:35:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看