11****@qq.com 2018-12-04 09:29:28 | 广东省 安装 | 3410查看 2回答
安装电气-应急照明系统图
图1是ALE的系统图,担心大家看不清把图1分成图2、图3。系统图2-2ALE2=3-2ALE1
问题1:回路WE1是有本层,下一层和应急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2吗?
问题2:WE4和WE5是楼梯间照明,但是楼梯间的是应急照明灯。所以WE4的回路还要算长度吗?
问题3:楼梯间照明有两个回路是什么原因。还要计算吗。
问题4:备用的回路要计算什么量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:回路WE1是有本层,下一层和应急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2吗?,不是,是个回路,线是从本层直接引到下一层的。
问题2:WE4和WE5是楼梯间照明,但是楼梯间的是应急照明灯。所以WE4的回路还要算长度吗?,楼梯平台处灯具是感应灯。跟应急灯不是一个回路
问题3:楼梯间照明有两个回路是什么原因。还要计算吗。需要计算,可能是一个平台一个回路。
问题4:备用的回路要计算什么量?一般不计算
2018-12-04 09:48:06
-
问题1:回路WE1是有本层,下一层和应急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2吗?
答:回路WE1是有本层,下一层,都是一个回路,都属于应急照明。是要把回路WE1的量算完之后,工程量不需要乘以2(系统图上的2根线条不是2个回路,是4根电线共管敷设的意思)
问题2:WE4和WE5是楼梯间照明,但是楼梯间的是应急照明灯。所以WE4的回路还要算长度吗?
答:WE4和WE5是两个回路,需要分别计算工程量。WE4计算一根管、4根线;WE5计算一根管、4根线;
问题3:楼梯间照明有两个回路是什么原因。还要计算吗。
答:不是两个回路,是正常照明的3根线与强启线1根,4根电线需要共管敷设的意思。
问题4:备用的回路要计算什么量?
答:(投标时)暂不计算。
2018-12-04 10:31:32