ZC 2018-12-08 14:47:31 | 广东省 安装 | 628查看 2回答
想请教下 如图
图上写着 间隔供电 这是两个回路 N1 、N2 都是YJV-3*4 意思是说 错开敷设 间隔一个灯就是同一个回路?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的。你理解的很对。这样设计的好处是,即使一个回路故障了,还可以间隔照明。不影响路灯使用的。
2018-12-08 14:56:38
-
是的 属于相序跳接 在夜间人少时可以只开一个回路 路灯隔一个亮一个 利于节能 对你有用的话请采纳答案!
2018-12-08 15:29:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看