171****2112 2018-12-08 15:26:03 | 浙江省 土建计量GTJ | 960查看 5回答
内箍尺寸软件计算错误!!!(当柱子角筋与侧边筋规格不一样时内箍计算错误)
如下图所示,手算得:箍筋2软件计算为209的边手算应为203;箍筋3软件计算为143的边手算应为137;经分析,软件计算内箍时应该是把侧边筋规格按同角筋规格计算所致,相差量虽不多,但还是望改进。
补充问题:附上手算计算式,大家看看,如有错误请指正!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果你确定计算无误,应该是向千赢官网首页登录入口客服反映的拨打4000166166电话吧
2018-12-08 15:30:33
-
2018-12-08 15:33:27
-
大家都可以手算试试,只要侧边箍与角筋规格不一样就有这种问题,侧边筋与角筋规格相差越大偏差越明显。
2018-12-08 15:34:11
-
@三楼,不应该是我这种算法吗,如下图:
2018-12-08 15:42:30
-
你的计算式是没有问题的,计算结果也是正确的
但千赢官网首页登录入口软件的编程 是按该排构件的最大直径进行编制的,如图
2018-12-08 18:38:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看