空少 2018-12-08 15:49:28 | 河南省 安装 | 2585查看 3回答
泵房内的给水管 热浸锌镀锌钢管 沟槽连接 低压 应执行《工业管道定额》套哪个定额?
定额里面没有合适的选项 怎么办呀?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳泵房里的沟槽连接管道,本身沟槽管件就是另行计算的,所以不需要套工业管道定额,而是要套消防工程的沟槽连接管道、管件的定额子目。
2018-12-08 16:27:49
-
看截屏,管件另计!
2018-12-08 15:54:41
-
还有解释么
2018-12-08 16:01:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看