王温暖☀️ 2018-12-11 12:53:40 | 四川省 土建 | 3923查看 3回答
温度筋
温度筋负筋是温度筋吗?布置温度筋可以几块板拉通布置吗?四周有负筋需要布置温度筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有负筋的板上需要布置温度筋,你用受力筋构件定义,在选类型的时候选温度筋,就是选面筋还是底筋那里,可以选温度筋,然后和布置板面筋和底筋一样布置,就行了,有负筋的位置软件会自动扣减温度筋
2018-12-11 12:55:07
-
你好:硬受力钢筋定义 类型改为温度筋。 有负筋的不用计算温度筋。
2018-12-11 12:55:39
-
温度筋负筋是温度筋吗?——:温度筋是受力筋,在受力筋内定义布置温度筋可以几块板拉通布置吗?——:可以多板布筋,但是会自动断开的,您试试就可以四周有负筋需要布置温度筋吗?——:看您的设计要求,没有面筋的板就是的
2018-12-11 13:15:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看