随心 2018-12-15 23:20:29 | 河南省 土建 | 2740查看 2回答
基础内柱子插筋的箍筋直径
在计算设置中基础插筋锚固区内的箍筋数量填上数量加直径(比如3A8),基础层柱子的箍筋是C10的,为什么我在汇总之后基础层内的柱子箍筋全变成直径是A8的,不是C10的
补充问题:
不应该是基础内是3根A8的,基础上面的柱子箍筋是C10的吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳填3就行
2018-12-15 23:33:37
-
填3的话,基础内的箍筋直径就是C10的了,不是图纸要求的A8了
2018-12-16 08:04:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看