空少 2018-12-17 20:51:40 | 河南省 安装 | 3563查看 3回答
老师好 无端子外部接线与有端子外部接线怎么计算工程量的? 河南16定额
1, 无端子外部接线怎么计算工程量的?2, 有端子外部接线怎么计算工程量的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看看下文吧。我收藏的资料、①什么是端子? ②什么是无端子接线? ③什么是有端子接线? ④外部接线是什么意思?关于①:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。关于②:无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的安装实际与有端子而无孔的是一样的。关于③:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见①。关于④:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板上线就叫叫外部接线。 无端子外部接线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端子外部接线。 有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。怎么计取焊压铜接线端子1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子).3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)4、接线端子的材质必须与导线材质相同。5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。实际做法的区别就是接线过程中是直接连接还是通过第三方导电材料连接.在电气安装工艺中,我们需要把导线与设备、控制开关、配电箱等连接在一起。由于导线截面大小的缘故,实际工作中小截面导线一般是单芯线,比如说BV-3*2.5(铜芯塑料绝缘,三根单芯导线),这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),这在预算上叫无端子外部接线。另外,小截面导线也有多股的,比如说软导线(BVR),这种导线是由多股细铜丝组成的。当这种电线与设备或开关连接时多股铜线通常用金属套收拢导接,这个金属套就是接线端子,俗称线鼻子。在预算上这叫做有端子外部接线。当导线截面较大时,这种导线一般都是多股的。必须要做接线端子,接线端子分为焊铜(铝)接线端子和压铜(铝)接线端子。接线端子的材质与导线材质相同,也就是说铜芯导线做铜接线端子,铝芯导线做铝质接线端子。这在预算上叫做焊(压)接线端子。 根据现行预算定额的子目,我们可以得出如下结论: 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。铜接线端子在哪种情况下是焊?在哪种情况下是压铜接线端子有焊接铜接线端子和压接铜接线端子两种。在现在在施工安装工程中一般都是采用压接铜接线端子的居多,采用焊接铜接线端子的情况已经比较少见了,因为焊接铜接线端子施工起来比较麻烦而且对于焊接时的要求还比较高,所以目前只有特殊要求和特殊环境位置的地方才采用焊接铜接线端子(如:设计要求必须焊接铜接线端子的、比较大的截面积的导线接线端子安装位置受到影响,需要专门制作铜排接线鼻子进行焊接才便于安装固定的地方等,都得采用焊接铜接线端子)。
2018-12-18 08:13:34
-
2条的线路工程量计算是一样的,都仍然是按线长度计算;只是区别有无端子。
2018-12-17 21:06:19
-
计算工程量是一样的,只是施工的工艺和内容不同,套子目不同。
2018-12-17 21:07:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看