187****9448 2018-12-18 15:12:19 | 山东省 安装 | 4746查看 3回答
自动报警系统调试费
投标时自动报警系统应调试的点数为1147点,自动报警系统调试清单项的项目特征描述为2000点以内。现结算自动报警系统调试的点数为楼963点。
本工程的自动报警系统调试费怎样计取比较合理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个需要看合同的约定,一般的话,按实际调试的点数,按1000点以内较为合理。
2018-12-18 15:24:16
-
答:需要按7-368调整。固定总价合同除外。
2018-12-18 15:54:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看