专业水电13523587926 2018-12-18 20:50:44 | 河南省 安装 | 1191查看 3回答
采暖管件怎么计取?
图一,回水立管管径为DN25,请问管道上的截止阀和丝堵需要单独计取吗?还是DN32以下的采暖管道包含了,不需要计取?
图二,立管管径为DN70,请问,顶端排气阀的规格是DN15?还是按照立管管径计取?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一,回水立管管径为DN25,请问管道上的截止阀和丝堵需要单独计取吗?
截止阀和丝堵需要单独计取。截止阀套螺纹阀安装子目。丝堵是嵌铜管件。补充主材计入。
还是DN32以下的采暖管道包含了,不需要计取?
图二,立管管径为DN70,请问,顶端排气阀的规格是DN15?还是按照立管管径计取?
你好。自动排气阀一般是DN25的。。。。不能按立管管径计取,排气阀管径没有这么大的。
2018-12-19 08:22:27
-
1、阀门需要单独计算的,丝堵一般是不能在单独计,
2、顶端排气阀看需求是多大的,排气阀规格是DN15~DN25的
2018-12-18 22:01:29
-
采暖工程套用给排水定额管道包含管件阀门单独计算,450以上管道套用工业管道定额管件单独计算,排气阀规格仔细看一下施工说明有规格要求。
2018-12-19 07:35:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看