59****@qq.com 2018-12-19 10:03:08 | 江苏省 土建 | 2404查看 1回答
次梁两侧增加箍筋
您好,请问在计算设置的框架梁与非框架梁均设置“次梁两次共增加箍筋数量6”,与在“生成吊筋”中设置全楼层“主梁与次梁相交,主梁上”次梁加筋6,在构件上所呈现的是不一样的结果,后者会生成更多的次梁加筋,请问这在建模时要如何选择?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:两处都可以生成次梁的附加箍筋,建议在自动生成里定义。只有支座全部识别正确,两处的计算结果相同,
计算设置里定义的那个图,应该是支座没有识别正确,看上去少布了加筋2018-12-19 10:05:05