计算电缆线与弱电广播线长度,要乘以根数吗?
计算电缆线与弱电广播线长度,要乘以根数吗?如电力电缆YJV-1KV-5*4与ZR-RVV-2*1.5,查找了资料,有些人说需要乘以根数,有些人说不用?到底要不要呢,还是说电缆的需要乘以根数,弱电广播线的就不需要呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算电缆线与弱电广播线长度,要乘以根数吗?如电力电缆YJV-1KV-5*4与ZR-RVV-2*1.5,查找了资料,有些人说需要乘以根数,有些人说不用?到底要不要呢,还是说电缆的需要乘以根数,弱电广播线的就不需要呢?电力电缆YJV-1KV-5*4不需要乘以系数。按根计量的。ZR-RVV-2*1.5是多芯软线,套多芯软线。2芯以内的定额子目,不需要乘以系数。
2018-12-19 14:11:17
-
电力电缆都不需要乘以芯数。弱电如何判断是否需要乘以芯数,RVV系列的,RVVP,RVSP,RVS系列都不需要乘以系数。教你个方法可以判断是否需要乘以芯数的,你可以去某宝网站搜索材料单价,就可以看到是什么样的了。