萍水相逢 2018-12-20 15:05:18 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1089查看 3回答
箍筋加密
柱的箍筋c8-100/200,加密区的这一段箍筋有起步距,非加密的一段也有起步距吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱的箍筋c8-100/200,加密区的这一段箍筋有起步距,非加密的一段也有起步距吗
柱的箍筋C8-100/200加密区的这一段箍筋有起步距,非加密的一段没有起步距了.一般在一个构件中,只有在起始处有起步距.
2018-12-20 15:39:13
-
没有,直接就是从加密区接着算了。
2018-12-20 15:06:28
-
加密区有起步距离,非加密区就不再有起步距离了,是从加密区直接开始计算的
2018-12-20 15:09:46