• 接地跨接线(引下线与均压环连接)、均压环

    1、楼栋要求每隔2层做一个均压环(利用圈梁钢筋),在结构图中未设置圈梁,实际使用框架梁作为均压环可以吗?均压环的长度是按我标注的黄线计算对吗(定额中这个均压环按米计)?
    2、(定额中接地跨接线按“处”计)图中蓝色和红色的点是利用建筑物柱钢筋的引下线位置,这蓝色和红色的位置是否都要计算1处接地跨接线?引下线和接地母线的连接处是否也要计算接地跨接线?
    均压环母线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、正确,但如果遇到没有圈梁的地方(A与B),需要套接地母线(镀锌扁钢)的子目,另行计算。即:需要用-40*4的镀锌扁钢将圈梁中的两根钢筋焊接,将A、B两处连通起来。
    2、不需要。引下线与均压环交叉处(的焊接)已经含引下线与均压环的安装子目中,不得另行计算。
    注:交叉处是焊接,不是跨接。



    2018-12-24 17:03:09 

  • 1、楼栋要求每隔2层做一个均压环(利用圈梁钢筋),在结构图中未设置圈梁,实际使用框架梁作为均压环可以吗?均压环的长度是按我标注的黄线计算对吗(定额中这个均压环按米计)?
    是用框架梁作为均压环,均压环的长度是你标注黄线的延长米。
    2、(定额中接地跨接线按“处”计)图中蓝色和红色的点是利用建筑物柱钢筋的引下线位置,这蓝色和红色的位置是否都要计算1处接地跨接线?引下线和接地母线的连接处是否也要计算接地跨接线?
    均压环跟引下线交叉位置都要计算两处跨接线,引下线和接地母线的连接处也计算接地跨接。

    2018-12-24 12:12:54 