雯雯 2018-12-24 11:27:03 | 广西壮族自治区 安装 | 9400查看 2回答
接地跨接线(引下线与均压环连接)、均压环
1、楼栋要求每隔2层做一个均压环(利用圈梁钢筋),在结构图中未设置圈梁,实际使用框架梁作为均压环可以吗?均压环的长度是按我标注的黄线计算对吗(定额中这个均压环按米计)?2、(定额中接地跨接线按“处”计)图中蓝色和红色的点是利用建筑物柱钢筋的引下线位置,这蓝色和红色的位置是否都要计算1处接地跨接线?引下线和接地母线的连接处是否也要计算接地跨接线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、正确,但如果遇到没有圈梁的地方(A与B),需要套接地母线(镀锌扁钢)的子目,另行计算。即:需要用-40*4的镀锌扁钢将圈梁中的两根钢筋焊接,将A、B两处连通起来。2、不需要。引下线与均压环交叉处(的焊接)已经含引下线与均压环的安装子目中,不得另行计算。注:交叉处是焊接,不是跨接。
2018-12-24 17:03:09
-
1、楼栋要求每隔2层做一个均压环(利用圈梁钢筋),在结构图中未设置圈梁,实际使用框架梁作为均压环可以吗?均压环的长度是按我标注的黄线计算对吗(定额中这个均压环按米计)?是用框架梁作为均压环,均压环的长度是你标注黄线的延长米。2、(定额中接地跨接线按“处”计)图中蓝色和红色的点是利用建筑物柱钢筋的引下线位置,这蓝色和红色的位置是否都要计算1处接地跨接线?引下线和接地母线的连接处是否也要计算接地跨接线?均压环跟引下线交叉位置都要计算两处跨接线,引下线和接地母线的连接处也计算接地跨接。
2018-12-24 12:12:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看