钢筋算量中,标准层定位CAD图后,出现标准层内有的楼层轴网仍然不能重合
我在布置2~23层的柱,我把第二层的轴网定位后进行剪力墙柱布置,布置完成,查改标注也完成,然后进行标准层的楼层构建复制,我发现这些标准层的轴网仍有部分楼层是混乱的没有定位,我重新把混乱的楼层轴网定位好,又发现之前定位好的那些楼层轴网又混乱了。而且重新分割图纸重新定位图纸仍然不能解决这个问题,2~23层均为标准层,我定位好2层后,发现只有2~16层是定位好的,当我把17层重新定位后,回头发现2~16层的又乱了,反反复复一直无法把全部标准层定位一致 求解。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
挂了几天也没人回答吗 自己看别的帖子有的灵感 就是有的楼层用了不一样的轴网 所以总是不能一样。把有问题的楼层的轴网和构建删掉,复制正常楼层的轴网,然后复制构建,重新定位就行啦
2018-12-27 08:33:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看