• 柱箍筋加密问题

    负一层柱600*600高6.15米高,柱上梁是300*750和300*600,加密设置如图2和图3;钢筋三维如图1,三维下部加密18个箍筋,中间非加密14个箍筋,顶部加密19个箍筋;嵌固部位在负二层的基顶,按照图2设置加密最大的0.9米加密高度,所有柱底部加密应该为10个箍筋,单软件上加密18个箍筋是怎么回事?嵌固部位绑扎搭接答疑解惑

    补充问题:搭接方式是14下的绑扎搭接,14~25的电渣压力焊,28~32的套筒

    补充问题:
    千赢官网首页登录入口服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:你的柱子主筋应该是用的搭接连接的,软件里在搭接范围内箍筋加密计算了,所以下边有了18组箍筋